    断桥铝合金窗怎么设置排水孔,设置在什么方位,设置几个,没个多大?有没有那个规范要求?
    答复问题
    为感谢您的答复,办理员会给优异答复者必定的积分奖赏。
    我来答复:
    登陆选项: 您现在是以游客身份答复,登录后答复该问题会体现在您的个人简历中,以展现您的技能才能,是否要登录?
    注:只支撑个人会员登录答复,企业会员不支撑,若无个人帐号请先注册。
    答复 共1条答复

    施廊轩
    答复问题:9个
    点此咨询

    体系窗排水孔工艺要求多是型材厂家经过试样检测,依据其型材结构规划、密封工艺、几类区域运用给出的排水孔工艺要求,manbetx万博加工技能国家没有强制性规范规范

    如:

            正典平开体系窗选用干法施工(玻璃表里压胶条密封),要求每一块固定玻璃底框冲压排水孔不低于两个,为便于排水顺利排水孔边距100mm

            还有选用湿法工艺(玻璃表里打胶水密封或单面压胶条另一面打胶水密封)施工的,一般在下框打排水孔,manbetx万博厂自己要求也纷歧样,有的在单块玻璃下框中心冲压一个排水孔的,有的要求单块玻璃下框两头各冲压一个排水孔的

         平开窗 敞开扇:内开的扇框下部有规则冲压两个的、也有冲压一个的 

         平开窗 敞开扇:外开扇同上,也有不开排水孔的

         推拉窗:现在各地manbetx万博厂做法纷歧,有的外轨迹两头接近中心冲压三个排水孔,有的要求闭合状态下,扇在轨迹一侧不开排水孔,带挡水边的滑道有的要求表里轨迹都开排水孔(有的规则错位排水)

        凹凸轨迹的推拉窗外轨迹开排水孔

    因为没有强制性规则和规范性规范,各个manbetx万博厂多以有用防漏、渗水可排、出产便当为主、经过检测到达水密功能要求后,来拟定出产工艺及制品合格要求

    主张你依据上面所述做一樘样窗做淋水实验(最好有模仿风压来检测),没有问题后,做工程三性检测送样检测的时分根本能够过关(不规范操作、运作在外)

        以多年的经历堆集,自己有一套结合实践、实验、拟定出实践可行进步水密功能办法,现在正在等新式专利manbetx万博体系做市场推广时同步推出,因为篇幅过长在这里不方便表述,日后请重视廊轩施体系窗工艺技能计划,期望对您有所协助

                

    答复:2019-9-16 11:26:17