您好,[会员登录] 专业、专心、用心服务manbetx万博万博manbetx平台职业!
  • 问题内容

    游客
    铝膜企口manbetx万博做法
    问题分类:manbetx万博技能   阅读:234  发布时刻:2019-8-29 15:52:09
    manbetx万博四周都有铝膜一次成型的混凝土企口,混凝土企口尺度室表里凹凸差20mm(企口内高外低),除了填塞钢附框有什么比较好的节点结构做法?群策群力???
    答复问题
    为感谢您的答复,办理员会给优异答复者必定的积分奖赏。
    我来答复:
    登陆选项: 您现在是以游客身份答复,登录后答复该问题会体现在您的个人简历中,以展现您的技能才能,是否要登录?
    注:只支撑个人会员登录答复,企业会员不支撑,若无个人帐号请先注册。
    答复 共3条答复

    潘雨泉
    答复问题:12个
    点此咨询

    咱们做年代的广东项目用的是拱桥形状的定制固定片

    答复:2019-9-16 21:37:08
    不错的答复!办理员给予了1积分奖赏

    施先生
    答复问题:4个
    点此咨询

    上面游客的这一条是自己所发

    1、因铝膜板最近几年才逐步推广开来,manbetx万博厂还没有开发装置这类窗口的相关辅材。暂时可用塑料斜角玻璃垫片垫实窗框下部表里凹凸差受力点避免装上玻璃负重受力不均使窗框变形

    2、用塑料斜角玻璃垫片垫实窗框其它不受重力三面,垫的方位要紧邻固定件方位,避免固守时受拉力致使边框曲折

    3、然后填充砂浆或打发泡和防水胶水

    4、工程快捷方法是为避免框掉落,摆正框,先固定上部一点,然后对着固定点打点发泡暂时固定,持续装置其它窗框,等一个小时左右再返身回来垫实受力点固定(斜角垫片刺进已干固或挨近干了的发泡胶内可避免垫片滑落)

    5、依据落差高度用不锈钢或镀锌铁板折成  L 型不等角用于塞缝,塞缝时最好在 L就 角内摸上砂浆,这样框与墙面的接点即密实又结实

    你能够做下试验,看哪种方法合适你工地现场作业条件,期望对你有所协助

    答复:2019-9-27 18:34:12
    不错的答复!办理员给予了1积分奖赏

    廊轩施
    答复问题:77个
    点此咨询

            因铝膜板最近几年才逐步推广开来,大都manbetx万博厂的装置队包含土建施工技能人员还没有澄清manbetx万博框与企口装置节点装置方位处理方法

          首要澄清楚窗框装置方位,即窗框向外探出企口落差方位多少,窗框不能超出企口落差方位过多,以探出企口落差方位10mm-15mm为宜,过多会下降窗框与墙体衔接强度,特别选用胀大栓固定的方法,冲击钻打装置胀大栓孔会使边缘开裂

         因南北方修建主体外墙施工工艺和所运用的资料不同,南边没有外墙没有做保温板张贴的,以你所描绘的20mm的落差,在窗框所探出企口落差方位10-15mm处填充发泡外敷防水胶即可

        北方修建外墙多张贴有保温板,企口落差会依据所规划运用的保温板厚度来做

    manbetx万博口企口的规划是为处理manbetx万博渗水问题、因部分密闭不严使窗框结露的问题及修建墙体外饰面所用资料manbetx万博收口呈现的其它技能性问题

    你首要及时与土建施工员做技能交流,说明装置技能标准规范,避免影响土建施工方在订货外墙装修资料的定尺数据,如窗口所运用理石板、外墙砖的标准,假如没有及时交流土建方就会在保证自己利益不受损的情况下不愿意调整,manbetx万博厂技能员要及时与土建施工方洽谈,做技能彼此交底,以削减不必要的费事

        



    答复:2019-9-28 13:04:53
    不错的答复!办理员给予了1积分奖赏