您好,[会员登录] 专业、专心、用心服务manbetx万博万博manbetx平台职业!
  • 问题内容

    袁家贵
    600mm高的阳台窗台窗下亮玻璃需求钢化吗
    问题分类:manbetx万博技能   阅读:208  发布时刻:2019-8-27 21:15:02
    26层住宅楼,阳台窗台600mm ,请问铝合金窗的下亮玻璃需求钢化吗?
    答复问题
    为感谢您的答复,办理员会给优异答复者必定的积分奖赏。
    我来答复:
    登陆选项: 您现在是以游客身份答复,登录后答复该问题会体现在您的个人简历中,以展现您的技能才能,是否要登录?
    注:只支撑个人会员登录答复,企业会员不支撑,若无个人帐号请先注册。
    答复 共7条答复

    柏光胜
    答复问题:3个
    点此咨询

    需求

    答复:2019-8-29 9:30:09

    游客
    不需求,小于等于500的窗台玻璃得钢化
    答复:2019-8-29 11:43:25

    游客
    假如您是自己找人封阳台的话,那必须得钢化
    答复:2019-8-29 11:47:33

    叶家豪
    答复问题:1个
    点此咨询

    需求钢化,现场许多公司满是用钢化,不易混杂

    答复:2019-8-29 22:56:34

    曾女士
    答复问题:4个
    点此咨询

    需求钢化,现在根本都是用钢化安全玻璃

    答复:2019-9-1 21:29:19

    林飞
    答复问题:3个
    点此咨询

    假如甲方没有特殊要求,就依据规范做。国标小于等于500的窗台玻璃得钢化,当地规范(例如天津)小于等于900的窗台玻璃得钢化。所以你要依据施工地址的当地规范走,假如没有地标就按国标走。

    答复:2019-9-20 10:21:08
    不错的答复!办理员给予了1积分奖赏

    李先生
    答复问题:6个
    点此咨询

    1、参照当地职业规范及规划要求;

    2、侧重考虑可踏面宽度;

    3、下亮玻璃是否大于1.5㎡或当地职业规范及规划要求最小钢化面积要求;

    答复:2019-10-23 16:55:46
    不错的答复!办理员给予了1积分奖赏